1. 系统简介
1 闸门监控控制操作柜在设计制造时遵循下述原则:
1.1 控制设备和系统操作灵活、维护方便。在保证整个系统可靠性、实用性的前提下,体现先进性。特别注意把设备的长期可靠运行放在第一位。系统的配置和设备的选型符合计算机、自动控制技术和设备发展迅速的特点,充分利用计算机、自动控制技术和网络领域的先进技术,使系统达到当代先进水平。
1.2 人机接口友好,操作直观、方便、简单。
1.3 采用摸块化设计,便于维护、检修。
1.4 选用质量高、可靠性强的控制设备、另(部)件和系统软件。
1.5 系统选用的设备、另(部)件和软件完全符合国家和行业技术规范和标准要求。并取得省部级以上或国际公认的质量认证。
2.5 闸门监控控制操作柜为每台闸门启闭机各配备了三只数字式电压表和电流表,用于实时检测每台闸门启闭机电动机的工作电压、工作电流。
2.6 闸门监控控制操作柜中的PLC根据闸门当前的操作状态、闸门当前的开度值与闸门开度予置量或中心站的调度控制信息进行综合比较判断,对闸门进行’、‘停’、‘降’操作。
二、 主要技术指标:
该传感器的技术指标主要取决于所配编码器,可选配的编码器有:HGD65535光电编码器、HJZ8192接触式编码器、或各种进口编码器。
1、 HGD65535光电绝对编码器
编码特性:绝对编码,每周1024组编码,连续64周(即1024*64)
工作电压:DC12-24V
外型尺寸:主体直径60,长64
使用环境温度:-20℃~+75℃(不结露)
     保存环境温度:-25℃~+80℃
消耗电流:≤70mA(输出信号、供电电压不同,影响功耗)
防护等级:IP64
输出信号:A-4-20毫安;B-并行格雷码;M-RS485;S-串行SSI信号
   
  2、HJZ8192接触式编码器
编码特性:每周128组编码,连续64周(即128*64)
工作电压:不大于DC30V
外型尺寸:见下图
使用环境温度:-20℃~+75℃(不结露)
保存环境温度:-25℃~+80℃
消耗电流:≤40mA(译码电路回路决定)
防护等级:IP64
输出信号:A-4-20毫安;B-并行格雷码;M-RS485;S-串行SSI信号
3、JX8192机械编码器
编码特性:每周32组编码,连续256周(即32*256)
工作电压:DC12V
外型尺寸:见下图
使用环境温度:-20℃~+75℃(不结露)
保存环境温度:-25℃~+80℃
消耗电流:≤40mA
防护等级:IP64
输出信号:A-4-20毫安;B-并行格雷码;M-RS485;S-串行SSI信号
4、12*12磁电编码器
编码特性:绝对编码,4096*4096
工作电压:DC12-24V
外型尺寸:下图
使用环境温度:-20℃~+75℃(不结露)
     保存环境温度:-25℃~+80℃
     消耗电流:12V电源29毫安;24V电源16毫安。输出接口和供电电压不同影响该参数
防护等级:IP65
输出信号:A-4-20毫安;B-并行格雷码;M-RS485;S-串行SSI信号
在闸门运行过程中,当系统发生故障时,能够立即自动终止当前闸门运行并报警。闸门现场操作人员和远程中心站操作人员均可通过现场操作控制显示装置和计算机屏幕实时掌握故障发生。
典型闸门控制系统中的几种故障报警

2. 闸门监控站主要测控功能
1 闸门监控站检测量
² 闸门开度值
² 闸门上限、下限、予置到位状态
² 启闭机工作状态(升、停、降)
² 开度超越上下限状态
² 控制方式选择开关(远程自控、现地集控、现地手动)状态
² 各个(升、停、降)按钮状态
2 中心站通过闸门监控站实现远程检测的量